消防法灭火器配置规定

灭火器配置规定主要依据《消防法》和《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)等法规。以下是灭火器配置的一些关键规定:
1. 配置数量 :
一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。
每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100平方米时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100平方米时,增配1具1A的手提式灭火器。
2. 配置位置 :
灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。
3. 计算单元划分 :
当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。
当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。
4. 保护面积 :
建筑物应按其建筑面积确定。
可燃物露天堆场、甲、乙、丙类液体储罐区、可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。
5. 配置计算 :
计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:Q = K * S / U。
修正系数(K)根据是否设有室内消火栓系统和灭火系统等因素取值。
6. 灭火器类型选择 :
根据不同场所可能发生的火灾类型选择合适的灭火器。
A类火灾应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。
B类火灾应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。
C类火灾应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。
D类火灾应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。
E类火灾应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器。
7. 灭火器检查与维护 :
各类单位和场所必须定期检测保养灭火器,保证在紧急情况下能够及时处置。
灭火器的总重量应不大于二十千克,其中二氧化碳灭火器的总重量应不大于二十八千克。
8. 其他注意事项 :
灭火器配置场所的火灾种类可划分为A至E类,各类火灾场所应选择相应的灭火器。
在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。
以上是灭火器配置的一些基本规定,具体配置要求可能会根据建筑类型、用途和火灾风险等因素有所不同。请根据具体情况遵循当地消防法规和建筑标准进行配置